Aufg. 2 Probeklausur

Moderator: Moderatoren

Antworten
Chris
Beiträge: 208
Registriert: Do 26. Feb 2009, 23:39

Aufg. 2 Probeklausur

Beitrag von Chris » Mi 23. Mär 2011, 11:11

Hi,
ich steh im moment etwas auf dem schlauch. Bei Aufg.2 benutzen wir ja in b) die Formel U_m_e_s_s/U_n = I_F_,_m_e_s_s/I_F_0 * n_m_e_s_s/n_N (sorry sieht doof aus, aber ihr wisst schon welche formel ich mein ;) )
Dann setzen wir ja die Messdaten aus dem Leerlaufversuch ein und rechnen I_F_0 aus. soweit klar.

Bei c) brauchen wir aber jetzt noch das U_p und dafür stellen wir ja die ganze Formel nach U_p um und setzen die Messdaten aus dem Kurzschlussversuch ein.
Was ich nicht verstehe ist, wieso man bei b) für U_m_e_s_s die gemessene klemmenspannung nimmt und bei c) aufeinmal damit U_p ausrechnen kann.
Weil an den Klemmen wird ja logischerweise 0V bei KS gemessen.
Also in b) ist das U die gemessene Klemmenspannung und in c) die Polradspannung?! :shock:

könnte mir da vllt jemand weiterhelfen?!

btw: bei der d), kommt da noch jemand bei theta auf 25° statt auf 36°?

besten dank.

Gruß Chris

Alexander88
Beiträge: 205
Registriert: Di 27. Jan 2009, 00:23

Re: Aufg. 2 Probeklausur

Beitrag von Alexander88 » Mi 23. Mär 2011, 12:05

Kannst du mit Aufgabe 5 vergleichen da wird auch erst IF0 ausgerechnet aufgrund der Leerlauf Messung und dann Up aufgrund der Kurzschluss Messung