Klausuraufgabe 1

Moderator: Moderatoren

Antworten
careman
Beiträge: 165
Registriert: Mi 7. Jan 2009, 22:26

Klausuraufgabe 1

Beitrag von careman » Do 29. Jul 2010, 16:36

moin,

im EVS Rep wurde ja die alte Klausur durchgerechnet, da hab ich ne Frage zu Aufgabe 1.1:

R_FE = (110kV)^2 / 35kW = 346 Ohm habe ich mir aufgeschrieben.

a) habe ich das richtig mitgeschrieben?

b)(110kV)^2/35kW ist nicht 346 Ohm. Sondern 346 Kilo Ohm. 346 Ohm kommt raus, wenn man 110^2kV / 35kW rechnet, aber das wäre ja falsch gerechnet...

Blicke grad nich mehr so durch, was falsch ist und was richtig ist...

Benutzeravatar
Daniel Rüschen
Beiträge: 152
Registriert: Mi 16. Apr 2008, 17:37
Kontaktdaten:

Re: Klausuraufgabe 1

Beitrag von Daniel Rüschen » Do 29. Jul 2010, 17:31

careman hat geschrieben: a) habe ich das richtig mitgeschrieben?
Nein, denke du oder der Übungsleiter hat das Kilo vergessen ;)
careman hat geschrieben: b)(110kV)^2/35kW ist nicht 346 Ohm. Sondern 346 Kilo Ohm. 346 Ohm kommt raus, wenn man 110^2kV / 35kW rechnet, aber das wäre ja falsch gerechnet...
Nein, das Quadrat muss schon um alles herum, sonst stimmts schon alleine von der Einheit her nicht:
\frac{V^2}{W} = \frac{V^2}{VA} = \frac{V}{A} = \Omega

careman
Beiträge: 165
Registriert: Mi 7. Jan 2009, 22:26

Re: Klausuraufgabe 1

Beitrag von careman » Do 29. Jul 2010, 23:45

ok...was mich jetzt so verwirrt, ist die Tatsache, dass x_h = 42 Kilo Ohm ist und dann R_Fe vernachlässigt wird, weil es soviel kleiner als x_h ist...

Antworten

Zurück zu „Elektrizitätsversorgungssysteme“