Parallelschaltung zweier Trafos

Moderator: Moderatoren

Antworten
on_the_run
Beiträge: 36
Registriert: Do 28. Okt 2010, 19:09

Parallelschaltung zweier Trafos

Beitrag von on_the_run » Fr 29. Jul 2011, 12:35

Hallo,

ich grüble schon seit gestern an der KG 16 und finde keinen Ansatz, im Skript steht bei Parallelschaltung zweier Trafos nur,
das man, wenn man gleiche Leerlaufübersetzungsverhältnisse und Kurzschlussspannungen hat die Nennleistungen addieren kann, nur das ist bei der Aufgabe nicht der Fall.
Hat jemand einen Ansatz oder kann mir erklären wie ich die Aufgabe lösen kann?

on_the_run
Beiträge: 36
Registriert: Do 28. Okt 2010, 19:09

Re: Parallelschaltung zweier Trafos

Beitrag von on_the_run » Fr 29. Jul 2011, 13:41

Hab eine Lösung gefunden auf

http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungst ... formatoren

, wenn man sagt das der Trafo mit kleinerem uk% voll ausgelastet ist.
Ist das richtig so, oder kann man nicht sagen welcher Trafo unter seiner vollen Nennleistung läuft?

hamjl
Beiträge: 33
Registriert: Mi 16. Mär 2011, 21:52

Re: Parallelschaltung zweier Trafos

Beitrag von hamjl » Sa 6. Aug 2011, 13:04

Habe das mal gerechnet und komme aufs richtige Ergebnis.