H10

Moderator: Moderatoren

Tom
Beiträge: 122
Registriert: Di 10. Mär 2009, 12:30

Re: H10

Beitrag von Tom » So 4. Sep 2011, 17:14

U_E=U_{q1}\cdot \frac{50+j50}{50+j50+(50-j50)}=U_{q1}\cdot \frac{50+j50}{100}=(10+j10)V

\left| I_a(f1) \right|=\frac{\left| U_E \right|}{R_1}=\frac{\left| (10+j10)V \right|}{100\Omega}=\frac{14,1421}{100}A=141,42mA

Passt doch genau!

Alexander88
Beiträge: 205
Registriert: Di 27. Jan 2009, 00:23

Re: H10

Beitrag von Alexander88 » So 4. Sep 2011, 18:04

UE liegt über beide widerstände an das R1 (transformiert auf 50 Ohm wohlgemerkt) und über der Leitung 3 was den Blindwiderstand "erzeugt" um das Netz anzupassen

Tom
Beiträge: 122
Registriert: Di 10. Mär 2009, 12:30

Re: H10

Beitrag von Tom » So 4. Sep 2011, 18:08

R_2 ist kurzgeschlossen bei f_1 und die Leitungen verlustlos. Weiß nicht was daran falsch sein soll, vorallem weil das Ergebnis ja auch richtig ist ;)

Alexander88
Beiträge: 205
Registriert: Di 27. Jan 2009, 00:23

Re: H10

Beitrag von Alexander88 » So 4. Sep 2011, 18:20

Ja stimmt und dieser kurzschluss wird von Leitung 3 transformiert
in eine Induktivität in unserem Fall j50 Ohm ;)

Tom
Beiträge: 122
Registriert: Di 10. Mär 2009, 12:30

Re: H10

Beitrag von Tom » So 4. Sep 2011, 18:22

Was kommt den raus?

Alexander88
Beiträge: 205
Registriert: Di 27. Jan 2009, 00:23

Re: H10

Beitrag von Alexander88 » So 4. Sep 2011, 18:46

Laut RÜ
282,8 mA ^^

shy
Beiträge: 159
Registriert: Mi 24. Jun 2009, 23:37

Re: H10

Beitrag von shy » So 4. Sep 2011, 19:25

Der Rechenweg aus der Übung scheint mir ziemlich plausibel... Haben die sich evtl. vertan bei den 141,...?

Edit: Plausibel weil, durch den transformierten Kurzschluss tatsächlich noch ein Blindwiderstand anfällt und sich die Spannung Ue so aufteilt in den reellen Teil 10V über R1 bzw R1 transformiert und den imaginären Teil j10V über besagte Kurzschlussleitung... Und wie der Strom in der Lösung der RÜ da hergeleitet wurde über die imaginäre Spannung, Reflektionsfaktor, Trafo über L3 scheint richtig zu sein. zumindest seh ich da bisher nix was falsch sein sollte

-sting-
Beiträge: 63
Registriert: Sa 11. Jul 2009, 22:40

Re: H10

Beitrag von -sting- » Mi 28. Aug 2013, 12:47

Hat jetzt mal jetzt irgendjemand rausgefunden, welches Ergebnis aus 1.2.6 stimmt? Die 142,42mA aus der Musterlösung oder die 284,84mA aus der RÜ?
Und kann mir jemand sagen, wie man - wie in der RÜ geschehen - den Reflexionsfaktor am Beginn der Leitung 3 zu

r_3 = j

bestimmt? Ich komme da einfach nicht drauf... welche Rechnung muss ich dafür machen? Danke schon mal.

Antworten